各位师傅我想问一下,防火卷帘门模块接线的问题30
防火卷帘门模块如果是用有源输出接线方式的话是不是中间必须都要加继电器转换隔断一下以防止控制箱电压反回模块烧东西?
还有现在新规范防火卷帘门实现两步降都是用两个模块给两个信号,一个半降一个全降么,那种半降自动延时30秒的方式还可以用不
  
抵拢倒拐 | 2021-08-27 14:23:00 举报 浏览(415)

5
条回答
1517****95702021-08-27 15:42:51 提问者采纳

不管是有源还是无源,加继电器控制最好,这样稳定性有保证,出故障容易查。要看设计卷帘门有没有要求半降,如果有就需要按一个双地址模块,也可以用两个输入输出模块,如没有半降,就是一步降,那么一个输入输出模块就可以了。一般厂家的模块都需要接2根信号线,2根24V电源线,模块的动作常开点用于卷帘门控制箱半降或全降。

回复 · 0
3
弱电小邓~2021-08-27 19:59:24

上面写了,8 9端子无缘控制全降

回复 · 0
1
18953****70912021-08-27 15:26:42

疏散通道用30秒的吧,再等待信号后降到底。防火分区是一步降到底。照着图上接线端子用无源方式接最安全。