水泵房的液位显示可以设置成高低水位报警吗,没有设就地液位的连通管,如图10
水泵房的液位显示可以设置成高低水位报警吗,没有设就地液位的连通管,如图
    
匿名用户 | 2021-08-27 09:52:32 举报 浏览(269)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-08-27 10:48:03

GB50974-2013第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:

1.消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。注意这条规定:应有最高和最低报警水位。2. 消防泵房和消防控制室均要设置能显示即时水位的水位显示装置。


回复 · 0
2
一生2021-08-27 10:11:31

现在规范要求泵房,水箱间和消控室都要有液位显示报警装置

回复 · 0
1
快乐是福2021-09-18 07:09:57

现在比较高科技,有无线的水位报警器挺方便?挺简单的,就是价格比较高,可以尝试购买,使用一下或者私聊我

回复 · 0
0
工大之声2021-08-28 04:35:03

设置好高低水位时,AH、AL灯会亮。而且要有水位异常报警蜂鸣器

回复 · 0
0
a867212792021-08-27 10:12:25

这种水位显示可以设置高低水位报警,设置好后水位异常时,AH、AL灯会亮。但是如果要有声音提示就得单独再接个蜂鸣器

回复 · 0
0
liwei2602542021-08-27 10:05:28

两个都得有 

回复 · 0