卷帘门问题,模块动作,24v也有,为什么远程操控不了呢
为什么远程或者联动卷帘门不动作呢
匿名用户 | 2021-08-27 09:51:00 举报 浏览(229)

8
条回答
国泰民安,2021-08-29 09:40:43 提问者采纳

首先要弄明白220伏3厢4线电压是否正常,手动,短接是不是正常,相序正反对不对,如果手动上下正常动作,那就是24伏的问题了!

回复 · 0
1
王小伟2021-08-27 10:17:00

请检查一下卷帘门的控制箱接口采用的是有源信号还是无源信号,若是无源信号动作,建议输入输出模块动作控制继电器,实现电气隔离,模块动作后24V启动继电器,继电器的常开触电闭合卷帘门降落,若采用有源控制需要将24V通过继电器的两组常开触点输入到卷帘门控制箱,即可实现设备动作。请先检查一下接线是否有错误,卷帘门的控制箱接驳点是否存在错误,插拔件是否存在松动的现象,都可能出现模块动作,继电器动作后门不动作的问题,于此同时也检查一下DC24C继电器是否有选型错误,接线错误,线圈和触点损坏的问题。希望能帮到您


回复 · 0
1
一生2021-08-27 10:13:01

看是一个问题还是多个,测量线路电压,排除控制箱问题

回复 · 0
1
2021-08-29 19:39:14

动力电是否正常,我遇到过动力电缺相

回复 · 0
0
l77sr2021-08-28 09:20:09


模块、控制箱、接线都拍照片发上来看看,是不是线松脱了或者继电器烧了。

回复 · 0
0
18851****57562021-08-27 13:04:37

模块接线正确 那就是控制箱的问题了,查接线先

回复 · 0
0
13178****72021-08-27 12:58:54

检查控制箱接线。。。。                     

回复 · 0
0
liwei2602542021-08-27 10:04:34

看看你的24V输出有没有 再有就是24V压降的问题 要是都没事就是卷帘门控制箱接线问题

回复 · 0
0