消防水泵房可以使用明杆闸阀吗?如图所示10
消防水泵房可以使用明杆闸阀吗?如图所示
      
匿名用户 | 2021-08-27 09:50:22 举报 浏览(250)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-08-27 10:54:31

《消规与水规验收》里面指出:

9.9.2 消防水泵的吸水口处宜设置过滤网,并应采取防止吸入空气的措施。水泵吸水管上应设置明杆闸阀,并严禁采用蝶阀。

9.9.3 消防泵出水管上的阀门应为明杆闸阀或带指示标志的蝶阀。所以你图中的涡轮头碟阀是不符合规范安装的。


回复 · 0
1
一生2021-08-27 10:15:15

一般要求使用明杆闸阀,并且有铅封锁链锁定装置和标识牌

回复 · 0
1
小楼听风2021-08-27 15:07:56

大于300mm的管道应使用电动阀。

回复 · 0
0
王小伟2021-08-27 10:20:30

图片中几乎都是通过蜗杆传动的阀门,规范规定请参考一下,明杆闸阀会更好些,铅封锁链,悬挂标识标牌

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >

8.3.1 消防给水系统的阀门选择应符合下列规定:
    1 埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;
    2 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等;
    3 室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀;
    4 埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球墨铸铁阀门或不锈钢阀门。


回复 · 0
0
a867212792021-08-27 10:14:08

liwei2602542021-08-27 10:03:09

这里面只有一个是明杆闸阀。