[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
换水淋喷头湿式报警阀阀门关了,上仓水排完了,为什么稳压泵没有压力呢
  
匿名用户 | 2021-07-22 15:16:59 举报 浏览(115)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

加油,你是最胖的2021-07-23 11:02:17

查管道看看稳压泵出来的管道怎么连接的,是否连接到系统侧了

回复 · 0
0
13178****72021-07-23 10:54:31

这题目读不通。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。                    







回复 · 0
0
杨海江!2021-07-22 23:18:11

自然压,排的吧!

回复 · 0
0
二锅头2021-07-22 20:07:09
你发张稳压泵电接点压力表一二自下
回复 · 0
0
雨桐她爹爹2021-07-22 15:51:26

这个是稳压泵压力表测量的是喷淋最不利点的压力啊。但是现在系统侧水都排完了,最不利点没水了,那是肯定没有压力了啊。

回复 · 2
0
liwei2602542021-07-22 15:35:51

喷淋系统稳压泵稳得是供水侧。你确定你看对了

回复 · 1
0
已解决个消防问题