[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
由于外环廊冬季太冷.引起68度喷淋头冻爆.想换成易熔合金喷淋头可行吗?多谢!
川人 | 2021-07-22 14:38:02 举报 浏览(97)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

在云端丶2021-07-23 10:53:30

更换是可以,但是要与红球爆裂的温度相一致才行

回复 · 0
1
消防打工人2021-07-22 23:40:50

管道有水就会冻,用预作用系统或干式系统。

回复 · 1
1
微信用户1492021-07-22 23:04:12

不可以,因为合金喷头与玻璃球喷头只是感温原件不一样,但是冬季一样会冻裂。湿式系统工作环境温度不能低于4℃

回复 · 0
1
日月盈昃2021-07-22 22:28:57

可以啊

回复 · 0
1
liwei2602542021-07-22 14:45:55

可以


回复 · 0
1
已解决个消防问题