5
输入模块和输入输出模块的反馈端是否有电压
输入模块和输入输出模块的反馈端是否有电压
匿名用户 | 2021-07-21 13:45:27 举报 浏览(121)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防打工人2021-07-21 21:01:06

模块的反馈端是有一个很小的电压的,因为按新规的要求模块要有检测外部线路状态的功能,所以反馈端会有一个低电压用于检线。模块的反馈端通常会要求接一个检线电阻,模块通过检测反馈回路里的电流来判断反包贵线路的状态。如果反馈回路上电流为零则说明回路开路,模块报故障;如果电流大干某一设定值则说明线路短路,模块报反馈;如果电流在零与设定值之间则模块处于正常工作状态。

回复 · 0
1
青春蓝2021-07-23 11:13:00

比如,压力开关是给闭合信号,本身是无源,但模块是有电压的,检测压力开关是否处于接通状态。

回复 · 0
0
13178****72021-07-21 14:33:12

有。               Screenshot_20210721-143206.jpg

回复 · 0
0
阜阳王强2021-07-21 14:20:14

一般都是无源

回复 · 0
0
沉下默2021-07-21 14:02:14

一般是没有的,问这个干嘛