8302c模块怎么运用,需要加电阻吗
8302c模块可以控制喷淋泵开和关吗
周工托梦 | 2021-07-20 21:04:50 举报 浏览(87)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

创新消防2021-07-21 07:41:42

                                      是不需要加电阻的。A1\A2是无源常开反馈,被控设备220V直接多线启动。

回复 · 0
2
13178****72021-07-21 12:04:11

反馈不需要检线电阻,模块采用开关量无源触点控制现场设备,触头功率220V,5A,所以你可以控制380V以下的二次控制线路。Screenshot_20210721-115415__01.jpg

回复 · 0
1
天空海阔2021-07-26 18:07:51

这种一般加个继电器就完事了

回复 · 0
0