请各位大侠帮忙分析一下这个故障。
赋安主机,住宅楼一个单元有一条回路,共59个烟感、122个模块,共报181个故障。在单元电井内的端子箱测量隔离模块入线端子电压24V,出线端子0.5V。如图所示:隔离模块出线后分出了几路,端子排下侧每个端子接两根电线。请教各位:1、一个端子接出两根电线是什么意思?2、隔离模块打开后是不是出线端的电压就没了,只有把隔离模块盖子盖好后才能输出正常电压?3、一个单元就一条回路,可是端子箱内为什么却有一大堆的线?不就是信号线、电话线、广播线吗?电源线还是电井内电源盘提供的,怎么端子箱内会有二十对条线路呢?
  
消防无小事 | 2021-07-20 17:52:53 举报 浏览(129)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

创新消防2021-07-20 18:56:19

1,这两根线是接设备的,2.隔离模块打开后出线端是没有电压的,3,1个隔离模块只能带32个设备。181个需6个隔离摸块,按照你的图上只有1个隔离模块两根线进端子排分6组12根线,其中有1组线有问题短路接地了,造成电压下降报故障,

回复 · 1
2
弱电小邓~2021-07-25 22:39:48

新规隔离模块带的点位不超32

可能是施工是按规矩施工可是装设备嫌麻烦就装了一个隔离,你这情况线路应该是短路或者接地了

回复 · 0
0
热心市民许先生32021-07-21 23:20:02

隔离了个寂寞,一个回路就控一层还装隔离以前安装的师傅是人才。1个端子出两条线可能就是一条进一条是跳线,跳到下一层的线箱。现场有供电说明主机过来的24v线肯定断了,只能现场加个电源顶替。

回复 · 0
0
Many years later2021-07-21 08:52:20

正常是每隔几层楼一个隔离模块

回复 · 0
0
消防小伙2021-07-20 18:34:43

这个不是绝对的,回路线有可能进线就不是一组,有可能上下层串的,这样就是进线两组,出线就更没准了,可能一组出线,可能多组出线不一定的,仔细看看吧。

回复 · 0
0