商场防火分区内需要设置防烟分区吗
商场里有好几个防火分区,是不是必须设置防烟分区,怎么设置。
杨福权 | 2021-07-20 08:01:52 举报 浏览(90)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

青春蓝2021-07-23 11:46:12

设置排烟系统 的肯定要 设防烟分区。

①面价>100㎡,人多;面积>300㎡,物多。

②中庭必须设置。

③走道长>20m

④娱乐场所,一二三层时,面价>100㎡;其他楼层娱乐;

⑤地下面积>50㎡,人多/物多;地下建筑总面积>200㎡。


这些民用建筑需设置排烟设施,当设置排烟设施的场所,需要设置防烟分区。


防烟分区

H≤3m时,防烟分区不小于500㎡;

3m<H≤6m时,防烟分区不小于1000㎡;

H>6m时,防烟分区不小于2000㎡

H>9m时,可不设置挡烟设施。

回复 · 0
0
阜阳王强2021-07-20 20:40:01

一般是要多,

回复 · 0
0
消防民工2021-07-20 11:55:26

防火分区面积不超过防烟分区面积的可以不设防烟分区

回复 · 0
0
13178****72021-07-20 11:14:44

你是要设计图纸吗。。。。                      

回复 · 0
0
Many years later2021-07-20 08:31:20

回去好好看看书吧!

回复 · 0
0
已解决个消防问题