消火栓起泵线不短路,继电器亮红灯。
大神看看这是啥情况,难搞哦,是正常还是有问题
          
180***1119 | 2021-07-19 15:13:34 举报 浏览(134)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

13178****72021-07-19 18:37:09

没有看到二次图不好说,亮灯的继电器是6和几?用电阻档测一下启泵线有没有阻值。

回复 · 0
0
消防小伙2021-07-19 18:14:20

你打自动启泵吗,不启泵就没事。如果启泵就把下口所有启动线都摘了,一个一个接看看哪个有问题,排除下就行。

回复 · 0
0
Crl2021-07-19 16:57:05

看看继电器是否只接了起泵线,没有别的,只是起泵线的话把起泵线拆掉看看继电器是否还是动作,不动作的话就还是线路的问题,还是动作的话就有可能还有别的线接在继电器上