利达主机128e火警故障不传输,在主机后面直接拆回路线也不报故障10
Adamas | 2021-07-19 11:06:52 举报 浏览(85)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-07-20 08:36:29

①.检查驱动板探测线和CAN总线是否接触良好。②. 检查驱动板上POWER指示灯是否长亮,DOG指示灯是否闪亮。 ③. 检查各回路电压是否在DC15V~20V范围内

回复 · 0
1
加油,你是最胖的2021-07-19 18:23:55

看看回路上点位还有没有,是火警还是故障弄清楚。

回复 · 0
0
消防小伙2021-07-19 17:59:10

是本机不报还是联网主机不报?提问的时候麻烦写清楚点,不写清楚,别人想帮你都困难。

回复 · 0
0
弱电小邓~2021-07-19 13:02:03

回路没编程

回复 · 0
0
liwei2602542021-07-19 11:16:38

联网主机吧


回复 · 1
0