管网严重缺水(一点压力都没有)的情况下 是启动稳压泵加压补水好 还是利用高位水箱自身慢慢补水(水往低处流)好
匿名用户 | 2021-07-17 21:24:55 举报 浏览(179)

11
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-07-17 22:20:18

①打开高位水箱间内通往消防管线的重力自流阀门,检查系统压力及有无渗漏情况发生。②如无渗漏则可以开启稳压泵进行增压。


回复 · 0
3
防消使者2021-07-24 07:44:59

个人感觉高位水箱补水,让后稳压泵或者消防泵放气再启动消防泵。补压。

回复 · 0
0
双双2021-07-20 16:28:38
水泵补水不香吗?
回复 · 0
0
听反方向的钟2021-07-19 08:42:04

高位水箱是自重管网补水,不能补充压力,如果工地不大就直接开启泵房内的稳压泵打,如果工地大,直接开启大泵增压

回复 · 0
0
13178****72021-07-18 18:00:37

稳压泵慢慢打。                                

回复 · 0
0
1778****61192021-07-18 13:18:32

先打开消防水箱出水阀门补水,并打开试验消火栓排空气,管网水补满后,关闭试验消火栓,启动稳压泵打压。

回复 · 0
0
加油,你是最胖的2021-07-18 13:00:14

如果可以的话,最好主泵补水,升到一定压力,在用稳压泵加压到管网压力,最好主泵加压时候最末端排气,直到末端出水在关闭。

回复 · 0
0
阜阳王强2021-07-18 11:26:49

可先用大泵补水,有水箱稳压观察漏水量

回复 · 0
0
蓝色调的回忆2021-07-18 10:54:14

稳压泵只是为了防止频繁启动消防水泵设置的,应该启动消防水泵加水增压,而高位水箱的水是为了火灾初期提供的

回复 · 0
0
7ds2021-07-18 10:38:37

大泵补水

回复 · 0
0
易东消防安防服务2021-07-17 21:59:45

1/管道无水无压情况:高位水箱补水,大泵加压补水,稳压泵稳压(高位水箱补水时,请勿将阀门开到最大)