消防卷帘门异常,手动下降到底后在手动升上去升不到原来的位置?5
消防卷帘门异常,手动下降到底后在手动升上去升不到原来的位置?消防主机复位卷帘门下降,按暂停键上升,在按暂停键停止,异常每次消防主机复位卷帘门怎么回下降搞不懂了?
徐师傅 | 2021-07-17 11:35:18 举报 浏览(105)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1553****75772021-07-18 17:55:45

你拉的倒链?我觉得是限位器送了,移动了,

回复 · 0
0
加油,你是最胖的2021-07-18 13:30:00

升不原来位置,可能是限位器移动了,打开卷帘门密封找到限位器手动一点点调整好,最好看看有没有反卷。

回复 · 0
0
无情abc2021-07-17 16:10:42

首先检查手盒和卷帘控制箱的接线  最后看看控制箱内是否有线接错 控制箱的问题较大

回复 · 0
0
13178****72021-07-17 16:10:03

你这样表达,意思是模块有问题,卷帘门系统也有问题,那么就开始用排除法去检查吧。

回复 · 0
0
18980****67762021-07-17 16:05:04

主机程序针对模块不对

回复 · 0
0