请教一下,系统侧无漏水,最近早上会出现水利警铃持续动作,压力开关动作,复位后能间隔到第二天,什么原因呢?(消防泵房和别人公用,在别人的地下一层)
Many years later | 2021-07-17 08:20:26 举报 浏览(100)

4
条回答
阜阳王强2021-07-17 09:23:27 提问者采纳

可能是报警阀掰密封不严,漏水量比较少两三天把延时器漏满。(在保证没用水漏水的情况下)

回复 · 0
2
1517****95702021-07-17 11:25:22

湿式报警阀组阀瓣因异物或橡胶垫变形造成细微的关闭不严。

回复 · 1
3
消防报警施工维修2021-07-17 08:48:28

还是有漏点,或者延迟器堵了


回复 · 0
2
Many years later2021-07-17 18:46:47

延时器没堵听他们一说,的确应该是报警阀瓣的事

回复 · 0