风阀执行器,平时常开,火灾关闭,消防怎么接线10
  
13780****2031 | 2021-06-12 07:20:40 举报 浏览(228)

4
条回答
13178****72021-06-12 18:42:11 提问者采纳

常开就把24V正负直接接到阀上,正极经过消防启动风机的继电器常闭点,再跳一根正极经过此继电器的常开点接到关阀,实现平时阀门常开,消防信号接入就关阀了。

回复 · 3
0
1517****95702021-06-12 12:23:21

信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根反馈线接到防火阀的反馈端上

回复 · 2
2
suiyaji2021-06-12 10:02:02

电源线连接执行器的电磁铁线圈,信号线连接反馈端子的常开,动作后闭合反馈。

回复 · 2
1
18851****57562021-06-12 10:32:06

余压阀

回复 · 3