手动状态下稳压泵未开启 怎么还能听到稳压系统的喷淋供水管中的水流声
匿名用户 | 2021-06-10 15:17:33 举报 浏览(57)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

防消使者2021-06-11 12:14:49

稳压泵设置稳压罐,为避免稳压泵频道启泵,稳压罐皮囊给系统供水,喷淋系统有漏水的地方,或者喷淋有末端试水打开了。


回复 · 0
0
Many years later2021-06-11 08:40:24

高位水箱会往喷淋管道补水,稳压罐里如果有压力也会往缺水的管道里补水!

回复 · 0
0
消防小伙2021-06-11 08:06:10

泵不开,系统压力小了,水箱自垂压力也会给系统供水,能听到水流声说明系统严重缺水,赶紧检查系统压力或者有管道泄露。