[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册      返回旧站  |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
海湾主机报总线火警,应该怎么处理??
  
匿名用户 | 2021-06-09 17:54:58 举报 浏览(113)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

创新消防2021-06-09 19:15:01

这个是设备定义错了,进入设备查询在回路里找到定义为总线的设备看它的原始编码是多少,在现场找到是什么设备就定义什么并处理就正常了

回复 · 0
1
火焰蓝2021-06-18 04:52:28

你好,先检查所有回路是否正常,

然后再查一下这个可能是定义错误了,回路一般是报故障,不是火警

回复 · 0
0
陈军2021-06-11 02:17:34

线路接地了。

回复 · 0
0
2021-06-10 11:14:45

总线不会报火警,只会报故障,你这个肯定式定义错了

回复 · 0
0
宝哥2021-06-09 18:05:10

检查故障回路正常运行情况

回复 · 0
0
已解决个消防问题