喷淋头短立管超过一米要增设横向支架吗?哪本规范里有这规定?
在消防检测时专家提出上喷喷头短立管超过一米要增设横向支架,配水支管末端应该是防晃支架,但是在规范上找不到依据,有知道的吗?
匿名用户 | 2021-06-09 06:39:03 举报 浏览(128)

1
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

hankunlun2021-06-09 15:23:41

自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017

1 横管的任何两个接头之间应有支承;

       2 不得支承在接头上。

      检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
      检查方法:尺量检查。
      2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
      3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
      检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
      检查方法:尺量检查。
      4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
      检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
      检查方法:观察检查和尺量检查。
      5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查和尺量检查。
      6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5m~1.8m。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查和尺量检查。