请教消防大侠:北大青鸟火灾显示盘怎么设置?
北大青鸟JBF-VDP3061A火灾显示盘接入线路,编好盘号,接下来怎么操作?
  
匿名用户 | 2021-06-08 17:32:33 举报 浏览(254)

4
条回答
饭米白2021-06-09 08:51:43 提问者采纳

E0密码000
P1层显地址
P2楼层地址
P3报警起始地址
P4报警结束地址
P5参数确认

回复 · 0
1
创新消防2021-06-09 07:04:24

l功能设置:长时间按下消音键(大于10秒),直到显示E1字样即进入功能设置模式。
显示E1及编号,为火灾显示盘当前编号。要设置编号,将按键长按下,直到位数字闪烁,然后短按按键可设置为0、1或2,再长按按键,第二位闪烁,短按按键可设置0到9,再长按按键,第三位闪烁,短按按键可设置0到9,再长按按键,三位一起闪烁,后长按按键直到数字消失,即保存设置;短按按键即不保存。火灾显示盘编号可以设置从201到215。然后短按按键依次进入E2,E3,E4,E6,E7,E8,E9功能设置,具体设置方法同E1相仿。它们分别代表:E2-楼层号,从-9到99;E3-段起始地址号,从001到200;E4-段结束地址号,从001到200;E6-第二段起始地址号,从001到200;E7-第二段结束地址号;从001到200。E8-第三段起始地址号,从001到200;E9-第三段结束地号,从001到200。在E5模式下,长按按键直到数码管全灭,退出设置模式,。
自检:在无警报时,按下消音键5秒,即开始自检,所有数码管显示8,所有指示灯亮,声音报警启动,过大约30秒自动恢复。

回复 · 0
2
智者2021-06-09 06:13:53

可关注北大清鸟的微信公众号,进入网络学习平台的;或者直接联系该产品的区域维保公司来上门讲解等等!

回复 · 0
2
18953****70912021-06-09 06:04:59

关注青鸟消防公众号,找到消防产品,进入后查看同型号的层显使用说明书,应该可以看懂!

回复 · 0