4
气体灭火系统七氟丙烷钢瓶人为操作直接拉掉气瓶拉环会达到灭火效果吗
匿名用户 | 2021-06-08 16:38:39 举报 浏览(82)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

球球102021-06-08 22:30:15

你指的拉环应该是保险插销,只是拉掉保险插销的话,是不会喷射灭火剂的,需要把机械应急按钮拍下去才可以喷放灭火剂达到灭火效果。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-06-17 06:31:49

你好,你这样拉是保险销子,就好像是灭火器的销子,不会喷的,需要机械应急启动才可以有效喷出

回复 · 0
0
2021-06-10 11:45:37

不会

回复 · 0
0
防消使者2021-06-09 12:41:15

你所谓的拉环不过是运输或安装过程中防止气体误喷的保险销。调试完成需要拔下来的,你这样说说明现场设备就是摆设,起不到自动灭火功能。