湿式报警阀测试问题出现,每个阀组都是独立的
末端放水测试1#阀组正常。末端放水测试2#阀组时1#阀组也同步启动。但之前测试1#阀组时,2#阀组未有反应。这是为什么呢?
悠闲的人 | 2021-06-06 17:13:10 举报 浏览(124)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1778****61192021-06-07 10:10:09

消防水箱自重管会自动补水,有可能稳压泵启动了,导致2号湿式报警阀供水端压力变大,随后启动

回复 · 0
1
工大之声2021-06-06 23:14:13

两个阀有管道相通的地方,建议查下图纸对照现场确认一下。


回复 · 0
1
1869****27022021-06-06 22:49:48

这要查管路。两个阀组是分高低区的吗?考虑是否和减压阀相关。
202检测维保
等级:移民关注
两个报警阀组是串联的,不知道你能不能理解,之前有图片的,现在找不到了,要不给你发一个图片你就明白了

回复 · 0
1
火焰蓝2021-06-16 06:41:29

这个两个报警阀的管路应该是连接一起啦,之前没事,可能是之前哪个阀门没有打开,仔细检查一下吧,

回复 · 0
0
消防打工人2021-06-06 20:42:47

这要查管路。两个阀组是分高低区的吗? 考虑是否和减压阀相关。

回复 · 0
0
消防工程检测维保2021-06-06 20:38:53

两个报警阀组是串联的,不知道你能不能理解,之前有图片的,现在找不到了,要不给你发一个图片你就明白了

回复 · 0
0