[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册      返回旧站  |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
松江JB-9108DBA型号主机带一个设备也报回路开路是什么情况
    
匿名用户 | 2021-06-05 17:50:40 举报 浏览(136)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

创新消防2021-06-05 22:26:16

检查一下回路板后接线端子前有白色方抉的东西(回路保护熔断器)开路了,

回复 · 1
1
火焰蓝2021-06-15 07:20:16

你好,检查隔离器是不是动作了啊,检查线路接地故障或者短路哈

回复 · 0
0
黄嘉盛2021-06-11 23:49:30

终端电阻加了吗?

回复 · 0
0
消防-智能2021-06-06 09:03:17

报回路开路是回路板和外部设备没有通讯上,常见的有:1,无电圧输出(检查保险);2,带的设备和主机设置不匹配(主机可设置为3000型或9000型,设备也分为3000型或9000型);3,在主机3000型模式下,带的设备类型和主机设置的类型不匹配;4,回路配置点数是否大于或等于所带设备编号。

回复 · 0
0
图途2021-06-05 20:29:50

回路配置设置了没?

回复 · 0
0
已解决个消防问题