请问下各位大老关于商场铺面喷淋设置问题40
想问下商铺铺面一个不到3平方的储物间需要安装喷淋头吗
134****3947 | 2021-06-05 13:09:56 举报 浏览(122)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-06-05 23:07:23

《建筑设计防火规范》8.3.4  任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡ 的需要安装自动喷水灭火系统

回复 · 0
1
球球102021-06-05 16:20:54

如果铺面的其他地方设置了喷淋,那么这个储藏室也需要设置。

回复 · 0
1
18721****80312021-06-09 20:31:23

根据建筑设计防火规范第8章要求对照整栋房子的使用性质、面积等条件,看该建筑物是否需要装喷淋,如果需要装设喷淋的,那么所有部位均需装设喷淋头。

回复 · 0
0
1778****61192021-06-07 10:14:16

独立区域,又是储物间,必须安装消防设备,包括喷淋头。

回复 · 0
0
豁然开朗32021-06-06 09:20:24

储物间如果是全封闭式至吊顶的,必须加装。如果半封闭式的,看下是不是在附近喷淋点的保护范围内!有保护不用加,无保护则加!

回复 · 0
0
罗大侠2021-06-06 05:43:17

储物间也需要安装喷淋头

回复 · 0
0
创新消防2021-06-05 14:36:47

根据消防法,只要是单独的房间空间都要有消防报警设备包括喷淋头。

回复 · 0
0
徐耀文2021-06-05 14:27:23

所经营的商铺安装了喷淋头,那么与之关联的单独小储物间,应该安装喷淋头。

回复 · 0
0
156****01192021-06-05 13:27:03
外边都安了给库房也安上吧
回复 · 1
0