关于商场铺面储物间喷淋设置安装问题
请问各位大佬商铺铺年储品间只有两个平方左右还用设置喷淋头吗
匿名用户 | 2021-06-05 12:39:31 举报 浏览(114)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-06-15 07:18:49

消防灭火设施据建筑的用途及其重要性、危险性、火灾特性境条件等因素综合确定。
商铺是否设置自动喷淋系统,首先看其所在建筑情况,一般来说以下情况需要设置:
1、一、二类高层建筑及地下、半地下室;
2、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2
的展览、商店、餐饮和旅馆建筑等;
3、总建筑面积大于500m2
的地下或半地下商店等;
4、设置在地下、半地下或地上四层及四层以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2
的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。
不足50平米或者50平米的商铺装修要安装消防吗?具体大约多少钱!
原建筑若有消防设施,则不能覆盖、移位。若原建筑没有消防设施,一般也不需要增加。
前提是建筑格局不能变化,擅自竖墙、分层等都是不允许的。若要做以上改变,需要咨询专业人士。

回复 · 0
0
球球102021-06-05 16:22:07

如果铺面的其他位置也设置了喷淋,那么这个储物间也需要设置。

回复 · 0
0
徐耀文2021-06-05 14:34:18

应该设置喷淋头。设置也更安全。

回复 · 0
0
已解决个消防问题