4
稳压泵控制柜动作后,想让主机知道20
稳压泵控制柜动作后,想让主机知道,能不能从稳压泵控制柜附近的比如水流指示器的输入模块的反馈端在拉二个线到稳压泵控制柜里, 这样 2稳压泵控制柜和水流指示器任一动作主机都能收到信息
18851****5756 | 2021-06-05 09:49:18 举报 浏览(194)

4
条回答
156****01192021-06-05 13:29:15 提问者采纳 管理员推荐
这个一般没这么做的,稳压泵启动频繁,总报反馈
回复 · 0
0
防消使者2021-06-05 16:12:25

在稳压控制柜加输入模块就可以,也可以用无线压力传感器,查看压力波动情况?

回复 · 0
0
无情abc2021-06-05 11:58:46

这样的话动作了你怎么能知具体是哪个动作了?  再加一个模块,从水流的输入模块拉线过去就行

回复 · 0
0
183369016652021-06-05 11:12:51

加个模块可以实现

回复 · 1
0