4
北大青鸟广播模块类型故障怎么回事
麻烦问下北大青鸟广播用得5143模块,出来类型故障怎么回事?谢谢
  
156****0119 | 2021-06-05 09:17:41 举报 浏览(227)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

创新消防2021-06-05 14:44:10

青鸟主机自动登记识别类型时只有探测型,控制型,所以你可以通过手动登记方式,输入号码,类型为消防广播,就可以了。还报故障查一下广播要青鸟专用才行。

回复 · 0
1
156****01192021-06-17 10:30:43
我是换了号码好用的,不知大家遇到过没有
回复 · 0
0
火焰蓝2021-06-15 07:17:34

先查看模块电压都是不是正常,然后编码是否有问题,再换个模块试试哈

回复 · 0
0
1778****61192021-06-07 10:17:36

先找到这个模块,看接线是否正常,有没有电压。主机上找到这个点,重新定义,高级密码是8个1。