请教下高手,双速排烟风机启动后跳闸的问题50
一个控制箱控制两台双速排烟风机,两台风机所用设备一样,其中一台工作正常,另外一台低速模式启动正常,高速摸式风机启动后瞬间跳闸,请教一下可能是什么原因?
  
匿名用户 | 2021-06-04 23:28:33 举报 浏览(261)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-06-07 09:02:24

进线接触不良或同相位等引起缺相;控制箱附件性能不良,或到风机处线路接触不良引起缺相;电网容量不足,电压偏低。线路搭壳漏电;接线不可靠,运行一段时间后因接处发热断线;电机接线错误;双速风机电机高速低接线连接错误;双速风机控制箱高低速编号与实际不一致;风机转速不匹配过高。这几个原因都是电路导致的,因此在检测电路的过程中一定要逐一的解决这些问题,这样才能让风机的跳闸问题得到很好的解决。

回复 · 0
2
156****01192021-06-05 10:00:13

看高低速线接的对应上没有

回复 · 1
2
创新消防2021-06-05 08:23:48

首先确定跳闸是KB0还是总闸,是KB0说明接线相序有问题,是总闸说明接线有接地短路的地方。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-06-15 07:15:03

在控制箱里面进行测量的,电机的连接片没有拿掉,不论星接还是角接,UVW都是相通的。如果将电机接线盒内的连接片拿掉,测量就会准确一些。但有的电机在定子内部已经连接好星形点,接线盒内只有3个接线柱,也量不准确。还有如果是双速电机,因为在定子内部将线圈抽头已经接好,即便接线盒内有6个接线柱,拿掉连接片,UVW还是相通的。6个接线柱仅仅是高速、低速转换用的。在电机中,有些双速电机定子铁心内装有低速绕组及高速绕组,电机内部有两套绕组,可以通过改变不同的工作绕组实现调速,不同的绕组极对数是不同的。

回复 · 0
0
消防小伙2021-06-11 22:39:43

可以把线摘掉看看空载跳不跳逐一排查吧,没有好的办法我遇到过是热继电器的问题。

回复 · 0
0
防消使者2021-06-05 09:00:27

检查下线路看看,有没有缺相,短路接地的问题,可以把跳闸那组线压在不跳闸那地方。

回复 · 0
0
Many years later2021-06-05 06:24:17

有可能主线接线错误,或者主线有接地,短路的地方

回复 · 0