回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
1
海湾5000主机出现点位XXX325,XXX612点位是什么情况,CRT上也是这种情况
海湾5000主机出现325号和612号点位是什么情况,是回路扩容吗
32329999 | 2021-06-03 19:54:27 举报 浏览(105)

1
条回答
消防打工人2021-06-03 21:28:20 提问者采纳

不是扩容,是用二次码第3、4位做联动分区,所以后3位不是设备编码,设备编码还是在1到242之间。海湾的二次吗是很灵活的,只要同一系统中每个设备的二次码都是唯一的并且能正确联动,怎样编写都可以,后三位不需要一定和设备编码一样。

例如一个住宅小区15栋楼,每栋楼4个单元,每个单元都是33层,每层3个感烟、2个消火栓、1个手钮、1个声光、1个风阀模块、1个强切模块,联动的时候需要分楼号、单元号和楼层联动。这时就需要两位分区,二次码1、2位表示楼层,第3、4位表示楼栋号,第5位表示单元号,第6位感烟是1、2、3,消火栓是4、5,手钮是6,声光是7,风阀是8,强切是9,13号楼4单元26层声光的二次码就是261347。这样就可以用通配的方式写联动公式,&&&&&✲03×&&&&&✲03+&&&&&✲03×&&&&&✲11=✲✲&&&✲13 00 &&&&&✲24 00 &&&&&✲34 00,表示同楼同单元同楼层任意两个感烟报警或一个感烟和一个手钮报警联动启动本楼本单元所有声光、打开本楼本单元本层风阀、启动本楼本单元本层强切。当然也可以改变二次码定义规则,例如第1位区分同层各设备,第2、3位表示楼层,第4位表示单元号,第5、6位表示楼栋号,那么13号楼4单元26层声光的二次码就变成了726413,尔此时只要把联动公式里的通配符顺序调整一下就没问题了,改成&&&&&03×&&&&&03+&&&&&03×&&&&&11=&&&13 00 &&&&&24 00 &&&&&34 00,这条联动公式还是实现同样的联动功能。

回复 · 1
2
已解决个消防问题