配电室开关柜的分励脱扣 怎么做合理50
配电室开关柜的脱扣模块我是放配电房外面还是增加隔离模块做到配电室里头?
匿名用户 | 2021-06-03 18:40:45 举报 浏览(173)

4
条回答
创新消防2021-06-04 08:09:48 提问者采纳

第1是根据图纸走,图纸上有隔离模块你就加,没有就不加。第2就是需要在配电柜外面做一个模块箱,把模块接到箱子里做个模块箱集中安放控制模块。

回复 · 0
1
1869****27022021-06-04 06:45:21

需要在配电柜外面做一个模块箱,把模块接到箱子里单独的做个模块箱集中安放控制模块

回复 · 0
0
消防2021-06-03 19:20:46

变电所低压配电柜非消防电源切除,单独的做个模块箱集中安放控制模块

回复 · 0
0
18255****48692021-06-03 19:05:13

脱扣器是要放到箱子里的,至于消防控制的模块必须放到配电柜外面,如果要求不严的话可以直接做个86盒,把模块接到86那,要求严的话就不能用86盒,需要在配电柜外面做一个模块箱,把模块接到箱子里