7
各位师傅,我们这是海湾GST5000的主机,现在多线控制和联动控制同时接线20
那个海湾的多线启泵,多线盘三根线出来直接接在终端上么,还是中间呀加继电器隔离一下呢,而同时还要有远程联动自动控制的功能,加个8301模块,要同时实现多线直接控制和远程联动自动启动的这两种功能更,具体是要咋接线呢
还望师傅们多多指教一下
抵拢倒拐 | 2021-06-03 17:08:34 举报 浏览(274)

7
条回答
消防2021-06-03 19:28:48 提问者采纳

三线的加装终端器是不需要24V的直接接被控设备继电器就行,你也可以把多线作为一种启动方式,总线作为另一种启动方式,重要消防设施必须要有两种启动方式

回复 · 0
1
创新消防2021-06-04 08:25:54

回复 · 0
1
13178****72021-06-03 18:50:07

多线靠终端器配合控制,模块另需信号线和24V,

回复 · 0
1
2021-06-04 11:07:23

你搜下海湾的接线图,消防百事通里有呢,看的更加明白

回复 · 0
0
1869****27022021-06-04 06:46:28

多线直接接在泵柜提供的启动和反馈端子上,另外联动启动的模块需要加个继电器,模块里还是正常接,要把输出的控制线,应该是no 和com,好久没用过海湾,忘记哪个是输出端子了。把这两个线接到继电器13  14上,

回复 · 0
0
19990****35062021-06-03 19:11:22

三线制多线远程直启,从多线端子到终端器,不用继电器。也不用再加模块,直接以这个多线按钮点做逻辑联动程序就可实现联动。


回复 · 0
0
18255****48692021-06-03 19:01:40

多线是二线制的吧,还有泵柜应该提供了两组接线端子,如果设计里有的话,要是没有也可以实现两种启动方式,最简单的就是多线直接接在泵柜提供的启动和反馈端子上,另外联动启动的模块需要加个继电器,模块里还是正常接,要把输出的控制线,应该是no 和com,好久没用过海湾,忘记哪个是输出端子了。把这两个线接到继电器13  14上,在取继电器一组常开也把这组常开接到泵柜提供的端子上,就行了

回复 · 0