卷帘门控制箱报火警自动升降是哪有问题
匿名用户 | 2021-06-03 09:29:56 举报 浏览(113)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

创新消防2021-06-04 08:34:26

首先检查卷帘门控制箱内部控制线路(现场手动盒),在检查消防模块联动控制线路和反馈线路。

回复 · 0
2
黄嘉盛2021-06-11 23:55:05

消防主机是否在自动状态?若不在自动状态就依次断开控制箱内的烟温感线,手动按钮线,主机启动线。全部断开仍然有升降那就是控制箱有问题需要更换

回复 · 0
0
13178****72021-06-03 18:42:23

你是不是用海湾的新产品了,输出端有电阻?

回复 · 0
0
福哥2021-06-03 10:38:38

自动下降正常,如果自动上升那就有问题,一般是手动盒或者卷帘门控制器有问题。

回复 · 0