7
稳压泵控制柜内部的时间继电器是起什么作用的?
稳压泵不是直接手动启动吗?怎么要设置时间继电器?
匿名用户 | 2021-06-01 20:12:44 举报 浏览(233)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-06-13 07:10:55

1、扩大控制范围,继电器是一种具有隔离功能的自动开关元件,因此用多触点继电器控制信号达到某一程度的时候,可以按触点组的不同方式,同时进行换接、开断、接通多路电路等操作,而且也属于比较重要的控制元件之一。
2、控制大功率,继电器还有一个作用就是控制大功率,如灵敏型继电器、中间继电器等,这类继电器就是用比较微小的控制量,对很大功率的电路进行控制。其中继电器含有输入量以及控制系统,可以做到自动调节电流大小的作用。
3、综合信号,继电器还可以综合信号,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器的时候,经过综合比较就可以达到预定的控制效果

回复 · 0
0
郭舰艇2021-06-04 09:30:08

稳压泵根据系统压力自动启停,当系统管网压力低于设定值时,稳压泵启动,当达到设定压力时,稳压泵停止工作

回复 · 1
0
天空的雨2021-06-04 05:16:39

我有新手做消防维保、各系统原理、故障分析等资料

回复 · 1
0
13178****72021-06-03 18:53:10

备自投

回复 · 0
0
塞东郭2021-06-02 19:21:28

稳压泵都是设置自动启动,手动测试水泵功能,时间继电器就是延时转换。

回复 · 0
0
防消使者2021-06-02 08:55:21

稳压泵都是设置自动启动,手动测试水泵功能,时间继电器就是延时转换。注备泵转换。

回复 · 0
0
1869****27022021-06-02 06:11:38

还要能自动补压,用于延时气泵延时

回复 · 0
0