一路板一回路故障,这是什么意思呢,请各位大神多多指教
一回路板一路回故障,刚刚没修之前两个隔离模块动作,但是在修的时候没有拆隔离模块,一个隔离模块没亮灯了 另一个还在亮,然后看主机就没报点位的故障了 直接报了一回路板一路故障了
      
匿名用户 | 2021-06-01 17:20:24 举报 浏览(245)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-06-13 07:09:14

你好,线路肯定有问题,不带电的测量一线路吧,是否短路或者接地啊

回复 · 0
0
防消使者2021-06-02 13:16:52

把信号线从回路板拆下来。测下线路有没有问题,有没有接地或者短路的情况。

回复 · 0
0
18255****48692021-06-01 19:05:22

隔离器动作了不是短路就是接地,还有就是你在修的时候隔离器一个动作一个不动做,一个是带电的,另外一个是从带电过的信号吗?如果是的话就拆掉一个隔离器,隔离器不能直接到另外一个隔离器,否则报故障。当然也不排除是串回路了,这个就需要你自己看一下是不是回路线接错

回复 · 2
0
已解决个消防问题