海湾主机报上位机故障是怎么回事?
海湾主机报上位机故障是怎么回事?跳着报的那种一会03号上位机,复位完下次就是04号上位机,有没有处理方法,求解。
  
匿名用户 | 2021-06-01 09:02:56 举报 浏览(232)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

豫D-消防水电2021-06-02 21:36:44

是不是把CRT关了?

回复 · 0
1
防消使者2021-06-02 13:18:17

你的图形显示装置没有编好程序,或者是图形装置没有通讯线,通讯线有问题。

回复 · 0
1
微信用户2872021-06-02 09:02:32

CRT电脑未开机,或者通讯线接头松动

回复 · 0
1
消防打工人2021-06-01 09:48:22

上位机就是CRT图形显示装置电脑。你这个系统有几台主机?几台CRT?连接方式是怎样的?

回复 · 3
1
火焰蓝2021-06-13 07:05:34

你好,检查上位机是CRT图纸显示装置电脑,你检查一下是不是断线啦,或者它没有打开啊