请问一类高层住宅楼梯间首层出口和顶层进入天台的这两个门可以不是防火门吗?
我们新交的32层住宅楼的楼梯间在首层对外的门和顶层进入天台的门之前一直设计是防火门,安装有闭门器。可现在好几个楼盘的新楼发现这两个部位的门都没有安装闭门器,而且地产工程部回复说首层楼梯间的门可以不是防火门,是安全门,可以没有闭门器。请问大家规范上对这两个部位的门有特别说明吗?
匿名用户 | 2021-06-01 08:34:38 举报 浏览(185)

6
条回答
田雨界面2021-06-02 00:40:38 提问者采纳

防火门的作用主要是防火,通往室外安全区域的门则没有要求用防火门。

回复 · 0
1
a杜2021-06-01 15:53:07

直通室外安全区域的可以不用防火门

回复 · 0
1
火焰蓝2021-06-13 07:03:06

最好还是安防火门吧,严格按照规范,按照甲方图纸施工吧,防火门是特别关键的消防设施

回复 · 0
0
chuizima1232021-06-04 13:32:03

防火门主要用在楼梯间,避难层等需要阻断火势蔓延到安全区域的地方。通往室外的门可以不是防火门,但必须是平开门,而且住宅的话,乙级防火门即可。

回复 · 0
0
球球102021-06-01 13:34:56

如果是楼梯间的门,那是要求是防火门的,如果只是入户大厅的门可以不要求是防火门。

回复 · 0
0
汤剑峰2021-06-01 10:11:25

乙级防火门,首层跟地下的分开。屋顶看疏散需要,当做疏散用连通2个单元需要乙级防火门