7
消防地下水泵房的排水泵在自动状态下为什么不能自动抽水 而且在手动状态下启动两只泵同时工作 咋回事
匿名用户 | 2021-05-30 14:30:37 举报 浏览(300)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

泓安建设集团2021-05-31 10:33:01

手自动标识贴反了,打到自动手按钮启动下试试

回复 · 0
1
创新消防2021-05-31 06:35:11

这是排水泵控制柜的二次线有问题,找柜子厂家或者自己调整一下就可以了。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-06-12 06:51:51

当水位低于预先设定的低水位报警线时使水泵启动上水;当水位升至预先设定的高水位报警线时,使水泵停止工作,使水位自动控制在一定范围内。
水位信息与水泵的启停关联起来,可采用无线传输技术,实现无人操作,缺水自动上水、水满自动停水,既方便省事又节约水电资源,不会出现水上满后没有及时关掉电源而四处溢流的现象。

水位探测器监测到低水位时输出闭合信号,触发无线开关量模块发送闭合信号,山下水源地无线开关量模块接收并输出闭合,水泵启动;
水位探测器监测到高水位输出断开信号,触发无线开关量模块发送断开信号,山下水源地无线开关量模块接收并输出断开,水泵停止工作,从而达到水池水位自动控制的目的。


回复 · 0
0
刚入行消防菜鸟2021-06-03 08:12:57

对照接线图查一下,上面有线号

回复 · 0
0
18721****80312021-06-01 08:24:17

这个有点复杂,先修好手动启动问题吧,然后再试试自动问题恢复没有。

回复 · 0
0
防消使者2021-05-31 07:56:25

自动状态下不启动说明控制回路有问题,或者液位浮球阀坏,自动状态都启动可能是继电器有黏在一起了。

回复 · 0
0
1869****27022021-05-31 06:38:12

难总是不期而至

及早掌握防灾知识

做到防患于未然

才多一份生命保障


回复 · 0
0