回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
消防泵跟喷淋泵增压时 安全泄压阀上的设定值是不是在消防主机上设定的
匿名用户 | 2021-05-30 14:25:14 举报 浏览(144)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

球球102021-05-30 15:16:30 管理员推荐

不是在主机上设置的,安全泄压阀本身带压力调节装置,可以根据系统的工作压力设置。

回复 · 0
2
火焰蓝2021-06-12 06:50:19

你好,这个和主机内没有联系!泄压阀是由针形阀I、压力表2、主阀3、导阀4及连接管等部件组成。其结构如下图所示。它是水力控制阀的一种。主阀被隔膜分成上、、下两部分,隔膜下腔为水流通道,上腔为控制室,由它来控制主阀阀瓣的启闭。导阀本身就是一个泄压阀,它也有控制室和水流通道,阀瓣启闭由控制室控制。针形阀即节流阀,它控制着连接管中水的流量。


在消防给水系统运行过程中,主管道水流方向自左向右,一路控制水进入导阀控制室,当水的压力小于设定泄压值时,导阀弹簧的推力大于水的压力,导阀阀瓣处于关闭状态。另一路控制水经节流针形阀进入主阀上腔后产生一个静压,上腔的压强和生流道内的压强相等。由于主阀阀瓣上平面大于下平面,所以上腔对阍瓣的压力大于主流道内水对问瓣的推方,使主阀处于关闭状态。如果主管道水流压力升高并超过设定的泄压值,经控制管进人导管控制室的水流压力增加,水的压力大于弹簧推力 此时导阀被打开, 主阀上淀开始泄压。由于受节流阀节制,补水不足,造成主阀上腔压力减小,主阀同瓣下髓冰.流推力大手上腔压力,阀瓣上升,‘主阀打开迅速泄压。由于上述过程是在瞬间完成的,所以室内消防给水系统在发生超压时, 不会造成危害。

回复 · 0
0
今时~直到~永2021-05-31 18:25:08

这个确实和主机没啥关系,泄压阀有自己的压力调节装置,是按系统的设计要求调节泄压的压力值的!

回复 · 0
0
防消使者2021-05-31 07:54:26

不是主机上设定,在安全阀上设定,安全阀上有压力调节装置,根据现场要求设定,可以去短视频平台搜索下看看其结构原理就可以调节。

回复 · 0
0
1869****27022021-05-31 06:39:15

安全泄压阀本身带压力调节装置,可以根据系统的工作压力设

回复 · 0
0
#5ef32601cb5c12021-05-31 06:04:59


不是,跟主机没关系,泄压阀的设定值在泄压阀上调整。

回复 · 0
0
已解决个消防问题