请教下关于发生火灾后强切非消防电源和电梯迫降问题20
请教一下,关于发生火灾后,强制切断非消防电源,是切断相邻防火分区或者楼层?有没有相关的规定?另外就是如果负1层车库发生火灾,负1楼前室、楼层的非消防用电需要强切吗?切几层?以及电梯需要迫降吗?
匿名用户 | 2021-05-30 11:03:16 举报 浏览(267)

6
条回答
18721****80312021-06-01 08:16:05 提问者采纳

发生火灾后,非消防电源仅切断本楼层或本防火分区,未受火灾影响的区域不用切断。依据火灾自动报警系统设计规范GB50166。

B1着火仅切断本防火分区即可,前室一般设有应急照明,没有其他用电设备,应急照明按照系统方式控制。

大楼任意部位发生火灾,电梯均需迫降。

回复 · 0
1
a杜2021-06-01 15:30:15

如果是地上层,建议整个单元建筑全切,地下室切当前防火分区或当前层,多切没错的,错少了就是问题啦,另电梯,在当前防火分区的都需要迫降到1层或转换层的

回复 · 0
0
daweizhixing2021-05-31 15:07:49

按照规范的规定,和厂家的技术工程师的逻辑编辑规则进行编写程序。

回复 · 0
0
防消使者2021-05-31 07:58:48

发生火灾时,那个防火分区报警就联动切本防火分区的非消防电源。消防电梯也是本防火分区里迫降。

回复 · 0
0
没刺的刺猬_cium2021-05-30 12:20:53

规范未对相关逻辑细分,各个地方验收都有自己的理解,主要还是看验收组意见。

回复 · 0
0
15617****52082021-05-30 11:49:58

不切!地下室的不能和楼层一起切断!负一层着火应当切断负一层普通照明,强制启动应急照明,触动烟感卷帘半降,温感卷帘全降。我的理解就是这样。

回复 · 0
0
已解决个消防问题