求教大神,利达128EN(M)壁挂回路上消火栓按钮无故报火警
报了两次火警,不是同一个消火栓按钮。主机复位后正常。
匿名用户 | 2021-05-30 08:20:11 举报 浏览(143)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-06-12 06:47:58

先接线线路,看是否接地故障啦,还有很可能是重码,也排查一下哈,

回复 · 0
0
yuetong5122021-06-02 16:09:47

检查是否存在跨短路模块接线问题,现在消防设备都是采用脉冲式巡检模式,如果快短路模块接线会导致同一设备接受来自两条干线上的脉冲巡检电压同时作用在设备上,会让设备报警段子英大电流电压导致误报警,因为所有巡检点位不是同步的,同时接受两条巡检点位的设备不是很多,而且短路模块会自动切断、恢复,所以就会导致不规律的设备误报火警。

回复 · 0
0
l77sr2021-05-31 09:01:34


查一下线路,接地的可能性大。

回复 · 0
0
防消使者2021-05-31 08:01:01

利达的这个型号的机器有时候会出现这种故障,建议你查下线路有没有接地的问题,或者是周围有强电干扰。

回复 · 0
0
momo2021-05-30 15:07:34

有没有错码的烟感设备报火警的

回复 · 0
0