请问诺帝伟尔消防主机和CRT都不显示重码,但是主机一直在报重码故障,又看不见显示,什么原因,请问大神们,谢谢!
匿名用户 | 2021-05-30 05:58:03 举报 浏览(136)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-06-12 06:46:57

消防工程中如果控制器出现系统部件故障—正常—故障连续、反复出现,有一种可能就是所接系统部件出现重码。
有些品牌的控制器可通过系统登陆的方式查询、找到重码的系统部件,可将用菜单将重地址的系统部件地址重新设定,不需要到现场查找、拆卸系统部件。
但有的品牌控制器主机上是没办法找出是否有重码或者哪些地址码存在重码现场。这相对来说就比较麻烦,需要根据施工图纸记录与控制器信息推断了。
有些感烟火灾探测器有2只或2只以上出现地址重号,探测器编程后加烟报警会出现异常或者正常运行状态下会报火警。
相关文章


回复 · 0
0
17513****59312021-06-02 10:00:10

地址码重复的话,检查一下是不是信号线接错回路了,如果1回路的线你给接到2回路了,就会一直报故障