青鸟主机,每天下午三点左右回路故障会自己恢复20
基本上都在下午三点左右,一直反复到午夜消失,上午没有
匿名用户 | 2021-05-29 16:00:56 举报 浏览(213)

7
条回答
1517****95702021-05-29 16:38:21 提问者采纳

先查线路,确定线路是否接地短路,断路。如果不是的话,就是设备故障,从隔离模块开始查,万用表用20M欧看阻值,1600+左右为正常,设备如果故障,会产生似接似不接的情况,造成整个回路故障。

回复 · 1
1
防消使者2021-05-31 08:03:54

看看下午三点都有什么设备运行,应该是信号干扰,影响到主机的稳定性。根据你描述的时间,你看看是不是有个歌舞娱乐场所影响设备的

回复 · 1
1
创新消防2021-05-30 07:08:29

可以通过回路状态信号浏览输入报故障的回路进行测试电流值在10mA为工作正常,20mA为火警,低于10mA接近0mA为线路有接地的。

回复 · 1
1
火焰蓝2021-06-12 06:29:46

可以拍个照片吗?具体看看是啥故障,哪个故障报警,具体情况具体分析,如果时间都是这个点,应该容易查

回复 · 1
0
奋斗452021-06-04 23:04:41

线路干扰的可能性较大

回复 · 1
0
杰克2021-06-04 13:30:10

是不是饭店呀

回复 · 1
0
回忆未来2021-05-31 00:00:24

看看下午到午夜是不是有什么特殊的设备在干扰。

回复 · 1
0