[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
消防水泵加压至五公斤 二十四后降至三公斤 请问有几种因素会造成这种现象
匿名用户 | 2021-05-27 10:32:43 举报 浏览(226)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-06-10 06:11:15

你好,分段排查吧,可以选择性关闭阀门,检查泄压阀止回阀,都好好查哈

回复 · 0
0
没刺的刺猬_cium2021-05-30 12:24:24

泄压阀吧,好多验收完了都没调好的都有。

回复 · 0
0
AAA-谭工2021-05-28 12:19:44

如果是掉到三公斤后就不往下掉了,那就是泄压阀设置问题了。

回复 · 0
0
防消使者2021-05-27 19:50:31

管道漏水,阀门关一部分开一部分,缩小检查范围,二是打完压关上水泵出水管阀门确认止回阀漏不漏。

回复 · 0
0
努力前行2021-05-27 16:32:13

漏这么大应该好查,慢慢查

回复 · 0
0
球球102021-05-27 15:39:31

管网漏水、止回阀渗漏都有可能,一个个排除吧。

回复 · 0
0
2021-05-27 12:03:07

泄压阀、止回阀都检查检查,加完压附耳听听

回复 · 0
0