报警阀设置在楼顶100米处,供水侧无压力200
屋顶3套湿式报警阀,分别管19-21楼,14-18,9-13层。上压都有,下压都是0。楼顶有稳压泵启泵压力1-2公斤,负一楼泵房喷淋管道压力11公斤。怎么让楼顶的供水侧有压力,且系统能正常运作(综合考虑系统压力,稳压泵)。
      
匿名用户 | 2021-05-26 21:42:33 举报 浏览(257)

10
条回答
13965****66362021-05-27 23:34:48 提问者采纳

11公斤到100米只有2公斤,你这个低区要加减压阀。喷淋100米以上要14到15公斤,供水侧才会压力正常。

回复 · 2
1
1517****95702021-05-26 22:48:12

顺着供水侧管线查下去,是不是闸阀关掉了,导致无压力。

回复 · 0
1
开心就好82021-05-27 16:29:47

检查管路阀门和压力表

回复 · 0
0
1869****27022021-05-27 11:17:47

供水测肯定有阀门关了,挨个阀门检

回复 · 0
0
13709****61992021-05-27 08:11:21

供水的单向阀装反了。

回复 · 0
0
消防打工人2021-05-27 00:17:44

检查供水侧止回阀

回复 · 0
0
刘~~2021-05-26 23:00:28

水泵出口无止回阀

回复 · 0
0
章鸣2021-05-26 22:54:23

供水测肯定有阀门被关了,挨个阀门检查吧

回复 · 0
0
努力前行2021-05-26 22:19:35

1供水侧管路的阀门可能关了

2压力表坏了3压力表管路堵了

回复 · 0
0
13406****57742021-05-26 22:13:37

供水侧压力来源于高位消防水箱(池)带来的水的重力压,还有就是稳压泵带来的压力。