4
消防广播扬声器里有滋滋电流声音,主机没有启动广播30
消防广播扬声器里有滋滋电流声音,主机没有启动广播,这个是什么情况,怎么处理?
匿名用户 | 2021-05-26 16:17:20 举报 浏览(315)

4
条回答
1517****95702021-05-26 20:55:00 提问者采纳

改用屏蔽线,或者单独穿铁线管,杂音是收到电流干扰。

回复 · 2
2
19990****35062021-05-26 20:18:00

是新项目吧?如果是新的,应该不是设备问题,看看有多少广播是这种情况,如果多,那应该是串入其他电压了,检查一下主线位置,有没有可能因为线路比较多而接错线,比如24伏电源线接到了现场扬声器上,就是这种效果。

回复 · 0
1
A00000000AAa2021-05-26 19:37:18

接地查查

回复 · 0
1
久…真好2021-05-26 16:40:19

这种情况有可能是广播线路上串入电流了,

回复 · 0