泛海三江9100主机回路断路怎么处理
求处理步骤
    
匿名用户 | 2021-05-25 21:30:23 举报 浏览(316)

3
条回答
火焰蓝2021-05-26 06:37:20 提问者采纳

检查主线路是不是故障,保险是不是坏了,隔离器是不是动作了,再分段排查设备

回复 · 0
0
1517****95702021-05-25 22:42:10

回路断路分两种情况,全部断路或线路部分断路,部分断路的依据是在同一回路中发现有20个以上丢失故障,则判断为部分断路。

回复 · 0
1
杪秋十六32021-05-25 21:47:32

看看保险丝烧了没

回复 · 0
0