咨询一下购物中心里的商铺,应急照明和疏散指示的配置标准
匿名用户 | 2021-05-24 18:14:09 举报 浏览(142)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1869****27022021-05-25 06:22:44

1 对于疏散走道,不应低于1.0 lx。


 2 对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0 lx。


3 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。


回复 · 0
0
火焰蓝2021-05-25 06:15:57

10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:


1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);


2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;


3 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所;


4 公共建筑内的疏散走道;


5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。


10.3.2 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:


1 对于疏散走道,不应低于1.0 lx。


 2 对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0 lx。


3 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。


10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。


回复 · 0
0
suiyaji2021-05-24 19:40:01

满足疏散通道走道10lx照度,一般是间隔不超过20米的,应急照明,疏散要求视觉连续的,一般间隔5米左右

回复 · 0
0