[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册      返回旧站  |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
各位老师,预作用报警阀组能从外观上分辨单联锁或双联锁吗?
如题,我传一下照片,这个预作用喷淋系统有气泵连接,各位老师看看是单联锁还是双联锁。
      
壹貳叁 | 2021-05-24 10:04:39 举报 浏览(169)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

18155****46752021-05-25 09:01:40

单连锁系统侧可以不充有压气体

回复 · 0
0
火焰蓝2021-05-25 06:13:38

单连锁联动启动方式


保护区内烟感报警,火灾自动报警控制器联动打开电磁阀(4),同时联动打开保护区管路上的放气阀,进行放气充水过程,2分钟内完成充水动作,转换为湿式系统后待洒水喷头到达设定温度动作喷水灭火。


双连锁联动启动方式


保护区内烟感报警,同时加压管路低压开关报警,两个信号与逻辑触发预作用系统,完成排气充水过程。要求1分钟内完成充水动作,其它要求同于干式报警系统。


手动启动方式


利用火灾报警控制器手动启动预作用报警阀,同时手动打开管路上的快速排气阀,系统时行排气充水。


系统适用范围


单联锁预作用系统既兼有湿式、干式系统的优点,因有烟感预先报警过程,比湿式更安全比干快反映更快。在准工作状态时严禁误喷的场所、严禁管道充水的场所,如商场、车库等,用来替代湿式。


双联锁系统相对于单联锁系统,安全性更高。处于准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,宜采用双联锁系统。


其他


预作用系统系统侧管路如无需充气时,可用雨淋阀代替预作用报警阀。


预作用报警阀组中阀体与充气维持装置为整体认证产品,不可自行搭配。


回复 · 0
0
suiyaji2021-05-24 19:44:51

这个看不出来的?需要看空压机控制箱如何接线控制,电磁阀连接什么模块,压力开关的线路的。

回复 · 0
0
川人2021-05-24 14:21:11

问问你的维保公司.

回复 · 0
0
努力前行2021-05-24 12:52:57

可以的但是你的图片不清楚

回复 · 0
0
已解决个消防问题