西门子报警设备,现场环状布线改造需要增加烟感和声光手报还有控制模块,信号线可以树状布线吗?还是用环状布线,具体怎么操作布线10
匿名用户 | 2021-05-23 16:02:41 举报 浏览(188)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

13075****04302021-05-23 16:29:56

现在西门子只需隔离模块环型,增加点位无需环,隔离模块引出即可

回复 · 0
1
请多指教2021-05-28 06:56:38

现场之前做的是环形的话,现在改造的也做环形的,比找隔离模块省事

回复 · 0
0
章鸣2021-05-24 13:01:44

没说那一代的系统没法回答你,720是允许偶尔支线的

回复 · 1
0
火焰蓝2021-05-24 06:46:35

这个只需要从隔离器引出来就可以了,直接增加点位就行了

回复 · 0
0
消防小伙2021-05-23 22:27:30

实在不行你从环线地方在反回一组线不得了

回复 · 0
0
1869****27022021-05-23 19:16:48

西门子只需隔离模块环型,增加点位无需环,隔离模块引出即可

回复 · 0
0
已解决个消防问题