海湾8305模块接线没问题,电阻也装了,模块编号也对,怎么还报故障呢?不解?
匿名用户 | 2021-05-23 09:55:55 举报 浏览(356)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

阿富6662021-05-23 13:04:02

先确定线路正常设备正常其他的都正常,然后重新登记一下,再看什么情况

回复 · 0
1
19990****35062021-05-23 10:38:39

先确定是不是设备问题

看看干线和支线有没有接地

有没有损坏的或者不匹配的扬声器

如果都没有,用编码器改一下模块检线功能

回复 · 1
1
木先生2021-06-17 09:07:35

8305是广播模块吧,电阻不用装,然后使用编码器连接模块的Z1  Z2  按照以下操作:依次按下“456”“清除”“功能”“32”“编码”出现P  就成功了,然后在编你需要的编码。然后再将你这个模块的二次码记录下来,最后登记到广播盘就行了。

回复 · 0
0
阜阳王强2021-06-16 18:16:42

设置类型和检线方式

回复 · 0
0
2021-05-27 11:25:57

08年的接法的话,如果GST-LD-8305模块接入正常广播线,需要在正常广播线和GST-LD-8305模块之间串接两个250V-22μM双极性铝电解电容器。

你也可以把终端电阻取掉试试,我前面接久远的广播也遇到过,电阻取掉反而正常了。。。


回复 · 1
0
Fire E2021-05-26 08:39:25

那批设备品质不稳定,用编码器刷程序,不信问厂家

回复 · 0
0
火焰蓝2021-05-24 06:43:01

可能是重码啦吧,也许报故障根本不是它呢,改动编码试试,看看还故障报警吗

回复 · 0
0
323299992021-05-23 20:27:40

换个点位号试试看